Hay una explicacion al tema del regulador. El butano tiene mayor poder calorifico que el propano, debido a esto, un frigorifico que necesita un numero determinado de calorias en su hervidor de amoniaco para producir frio, o una calefaccion que necesita unas calorias determinada para calentar la CV o la AC, necesitan diferente cantidad de gas segun sea butano o propano.
La forma en la que un electrodomestico dosifica el gas es con un chiclé, que no es mas que un paso calibrado que deja pasar la cantidad de gas adecuada. La dosificacion depende del calibre del paso calibrado y de la presion del gas que lo alimenta.
Un ejemplo:
Una calefaccion truma S 3002 consume (segun el fabricante) entre 30 gramos por hora de butano (al minimo) y 280 gramos por hora (al maximo), esto es con butano a 30 mb, y su rendimiento es de 3400 W al maximo. Si ponemos propano, como el poder calorifico es menor, la potencia con el mando al maximo ya no será de 3400 W, se quedará en 2500~2800 W, pues para un gasto de gas de 280 gr/h ese es el calor que da el propano. Habria que poner un regulador de 37 mb para obtener algo mas de gasto (subiría a unos 350 gramos/hora al maximo) y entonces si que obtenemos los 3400 W de calor. Si no cambiamos el regulador no pasa nada, solo que la potencia se reduce.
Esta reduccion de potencia en la calefaccion tambien es aplicable a la capacidad de frio del frigorifico, al tiempo de espera para tener agua caliente en el boiler o a la viveza y calor de la llama en las placas de la cocina. Con propano, y con un regulador de 20/30 mb, el fuego de la cocina se ve un poco mas apagado aunque tengamos el mando al maximo.