Hola, este fin de semana, estando en un camping al entrar en la misma llevaba los pies mojados y me dio un calambrazo fuerte al tocarla, poco más tarde le ocurrió a mi hija (estaba en calcetines). Está claro que la puesta a tierra del camping no funcionaba y como es un tema que no depende de mi, estoy bastante preocupado intentando buscar la causa del calambre, pues vete a saber si existen o como están mantenidas las puestas a tierra de los campings. Le quite los plates d eplástico a las patas y las puese directamente al suelo pero siguió dando calambres, ya de vuelta comprobé con un aparatito que en tod el chasis (ruedas, marcos de puerta, etc) al estar enchufada a 230 V (el garaje dondela dejo donde ltampoco tiene la tiera eficaz) da tensión. De momento he ido mirando las cajas de empalme y he comprobado que aunque desconecte el truma termo, las instalación a 220 V, sigue dando problemas (me falta ver si es de campana, aire acondicionado o frigorifico).¿ Alguien ha tenido una experiencia similar.?¿Alguna pista? No se cual será la tensión, pero hay que tener en cuenta que los efectos de la electricidad sobre un adulto son distintos a los de un niño por lo que estoy preocupado. Ya se que una solución sería instalar yo una puesta a tierra cada vez que me instale pero me parece que antes debo saber la causa. Por cierto he visto que la caravana tampoco tiene diferencial (si 2 magnetotérmicos que incluso estando abajo me da tensión la caravana al conectarla a 230 V) y sabiendo como son los campings, me estoy planteando instalar uno en la caravana o el el cable de conexión.