Webcampista.com

mucho más que un foro

Instalacion de calefación Truma

cherokeex

timid@
Pues nada que estoy pensando en instalarme una calefacion de gas Truma, mi caravana no la tenia y la verdad es que vemos que nos vendria muy bien.

El tema es la instalacion del gas, sabeis se se lo puede hacer uno mismo o tiene que ser un instalador certificado?

alguno la ha instalado en su carreta?
 
No sé a efectos "legales" lo que supondrá que uno mismo se instale la calefacción a gas.
Pero ese tema a mi, me queda muy grande. Debe de ser complicadillo si no se ha hecho nunca, pero sobre todo peligroso, si no se hace bien.
Yo si lo tuviese que hacer, lo dejaría en manos profesionales.

Enviado desde mi ZTE Skate usando Tapatalk 2
 
Aquí te dejo la Instrucción Técnica Complementaria (ITC), ITC-ICG 10, que regula las instalaciones de gases licuados del petróleo (GLP), de uso doméstico en caravanas y autocaravanas.


Esta reglamentación adapta las instalaciones a la normativa europea y establece las revisiones de seguridad a que debe someterse periódicamente la instalación de gas en las autocaravanas y que será exigida en las revisiones de ITV.


Las principales novedades que introduce son:


- la adecuación de las instalaciones a la norma UNE-EN 1949
- la validez del certificado de instalación individual emitido por:
o un instalador autorizado
o el fabricante del vehículo
o el representante autorizado del fabricante
- la utilización indistinta de butano o propano
- la utilización de un reductor único de 30 milibares para ambos gases
- la revisión de la instalación y aparatos de GLP a una empresa instaladora oficial.


El certificado de revisión periódica de la instalación de GLP será exigido por la oficina de ITV al pasar la correspondiente revisión del vehículo.
Desde nuestras páginas debemos resaltar que el uso de GLP en nuestros vehículos de recreo representa una comodidad importante que nos facilita calefacción agua caliente y elementos para cocinar, sin embargo, por las características del combustible, debemos poner los medios a nuestro alcance para garantizar la seguridad.


Es imprescindible que un técnico de garantía revise el funcionamiento de la termo válvula de seguridad de los aparatos, la caducidad de la lira y la estanqueidad del circuito de distribución.


Estas medidas, junto a una instalación correcta del circuito de gas y los elementos de ventilación que impidan una eventual acumulación de gas en el habitáculo. Estas medidas serán suficientes para garantizar la seguridad siendo necesario cumplimentar escrupulosamente las revisiones.


Transcribimos a continuación la ITC-ICG 10.


Instalaciones de gases licuados del petróleo (GLP) de uso doméstico en caravanazas y autocaravanas.


1.- Objeto


La presente instrucción técnica complementaria (en adelante, también denominada ITC) tiene por objeto fijar los requisitos técnicos esenciales y las medidas de seguridad que deben observarse referentes al diseño, construcción, pruebas, instalación y utilización de las instalaciones de GLP de uso doméstico en caravanas y autocaravanas, a las que se refiere el artículo 2.1,g) del reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos (en adelante, también denominado reglamento).


2.- Campo de aplicación


La presente ITC se aplica a las instalaciones y aparatos de GLP para usos doméstico en vehículos habitables de recreo de carretera, como caravanas o autocaravanas. Se excluyen del ámbito de aplicación los aparatos portátiles que incorporan su propia alimentación de gas. Las prescripciones relativas al mantenimiento y control periódico de las instalaciones serán aplicables tanto a las instalaciones nuevas como a las existentes.


3.- Diseño y ejecución de las instalaciones


El diseño, construcción y montaje de las instalaciones se realizará con arreglo a lo establecido en la norma UNE-EN 1949.Asimismo, los aparatos que se utilicen en caravanas o autocaravanas cumplirán las disposiciones que trasponen a derecho interno español las directivas específicas de la Unión Europea aplicables a los aparatos de gas, o indicado en la ITC-ICG 08, según proceda. La ejecución de la instalación será realizada por una empresa instaladora de gas.


4.- Documentación y puesta en servicio


4.1 Pruebas previas.–


De forma previa a la puesta en servicio de la instalación la empresa instaladora, realizará las pruebas previstas en la norma UNE-EN 1949, con el fin de comprobar que la instalación, los materiales y los equipos cumplen los requisitos de resistencia y estanquidad. Para la verificación de la estanquidad se utilizará un manómetro de rango 0 a 1 bar, clase 1, divisiones de escala de 20 mbar o un mano termógrafo del mismo rango. Se considerará que la prueba es correcta si no observa una disminución de la presión, transcurrido un período de tiempo no inferior a 15 minutos desde momento en que se efectuó la primera lectura.


4.2 Certificados.-


La empresa instaladora cumplimentará el correspondiente certificado de instalación indicado en el anexo 1 de esta ITC, que se emitirá por triplicado, con copia para el titular de la instalación y para órgano competente de la Comunidad Autónoma.


4.3 Puesta en servicio.-


Una vez expedido el certificado de instalación, ésta se considerará en disposición de servicio, momento en que el titular de la instalación del vehículo de recreo podrá solicitar al suministrador los envases de GLP.


4.4 Comunicación a la Administración.-


No es precisa ninguna comunicación. No obstante, el titular conservará, y tendrá a disposición de la Administración, el certificado de instalación que refleje la instalación de envases de GLP.


5. Condiciones de utilización de la instalación


La presión de funcionamiento de los aparatos de gas deberá ser de 30 mbar. Los envases, tanto los conectados a la instalación como los vacíos, situados en el interior o en el exterior del volumen habitable deben estar sujetos, tanto durante utilización como con el vehículo en movimiento. Se deberán desconectar los envases de la instalación en estacionamientos prolongados sin utilización de la instalación de gas. No podrán utilizarse las tuberías de la instalación de gas como conductores para la instalación de puesta a tierra o para instalaciones eléctricas o radioeléctricas.


6. Mantenimiento y revisiones periódicas


Los titulares o, en su defecto, los usuarios de las instalaciones de GLP, serán los responsables de la conservación y buen uso de dicha instalación, siguiendo los criterios establecidos en la presente ITC, de tal forma que halle permanentemente en disposición de servicio, con nivel de seguridad adecuado. Asimismo atenderán las recomendaciones e instrucciones que, en orden a la seguridad, les sean comunicadas por la empresa instaladora de acuerdo con la norma UNE-EN 1949. El titular de la instalación deberá encargar cada cuatro años a una empresa instaladora autorizada la revisión de la instalación y aparatos de GLP.
 
Hola.
La instalación de gas la debe hacer un instalador autorizado, o por lo menos si tu la sabes hacer (con seguridad, nada de inventos), te la tiene que certificar un instalador, lo malo es encontrar uno que certifique lo que no ha hecho.
Aparte del gas instala bien la chimenea, es un tubo de acero flexible y estanco, va revestido de otro de cartón con el interior de aluminio (el mismo que para el trumavent) pero se ha de instalar el de acero estanco desde la calefación hasta la chimenea, hace unos años murieron una familia porque la chimenea no era estanca y metió los gases dentro de la caravana.
Salñudos.
 
Vale, yo tampoco tenia muy claro lo de instalarmela yo mismo. Con lo que decis se me quitan las ganas.

sabéis de algún sitio que puedan hacer esta operación?
 
Finalmente y gracias a la forera mesperanza que me paso el contacto, la tengo en un taller de caravanas para que me instalen la Truma 3004

Gracias por vuestros consejos y ya os contaré que tal me ha ido :)
 
Alguien sabría decirme que precios tienen respectivamente una calefacción truma sencilla y su instalación profesional?
 
Por lo que yo he visto la calefaccion Truma 3004, el actual modelo, te puede salir entre unos 380 a 420€ mas accesorios. En total se aproxima a los 500€

instalada me han pedido entre 900€ y 1000€

Donde he ido finalmente me ha salido un poco mas economico.
 
Por lo que yo he visto la calefaccion Truma 3004, el actual modelo, te puede salir entre unos 380 a 420€ mas accesorios. En total se aproxima a los 500€

instalada me han pedido entre 900€ y 1000€

Donde he ido finalmente me ha salido un poco mas economico.
jod...
Sabeis si hay de segunda mano? Por aquí hay gente que le da miedo y la quita por un convector electrico.
Si alguien la quita que me diga que estoy interesado en una usada
 
Instalada, funcionando y probada este puente.
Muy contento con la compra, calienta muy bien y muy rapido la caravana.

Para mantener tenia que ponerla al 1 porque no habia quien aguantase el calor :-D

La unica pega, que la 3004 es un pelin mas alta debido a los botones y han tenido que subirme la puerta del armario, pero es algo facilmente solucionable con un trozo de tabla del mismo color para tapar la rendija.

Unas fotillos:
Foto 03-11-13 17 56 17.jpg
Foto 03-11-13 17 56 39.jpg
Foto 03-11-13 17 56 48.jpg
 
Arriba
© 2004-2024 Webcampista.com