Para descartar que sea de la caldera (vaso expansión, serpentín, válvula de seguridad con fuga...) Podrías cerrar las llaves de ida y retorno de calefacción en la propia caldera. Pero si son antiguas existe la posibilidad de que esas llaves no cierren bien. Y a veces tocas esas llaves y luego gotean.
Exactamente eso es lo 1º que quise probar hace mucho tiempo, pero resulta que el fontanero que hizo la última reforma, a pesar de que se pego dos días colocando codos, empalmes, válvulas... no puso una llave para cortar el agua de retorno, solo tiene la de salida. Hay muy poco espacio, ya que el tubo se esconde rápidamente en la pared... y se hizo el olvidadizo. Por eso quiero ponerla ahora yo mismo, no lo tengo facil, pero ya estoy armado de candileja, corta-tubos, etc. Este finde me lío con ello.
Oye, el seguro de la casa no te cubre estas cosas? Porque el mío si, hay mucha gente que lo tiene y no lo sabe. En mi caso salida y tres horas de mano de obra. Solo pago las piezas.
hay varias formas de hacer esa instalación
pero contra mas cosas innecesarias mas posibles averias
A mi me paso eso y tenía un río en el garaje...Cuando pones la calefacción, a qué presión llega el circuito? Si pasa de 3 bares (botella de expansión mal) saldra agua por la válvula de seguridad, al enfriarse el circuito la presión habrá bajado mucho. Si tienes la válvula de seguridad conducida a desague no te darás cuenta, pero si está al aire lo deberías notar.
Si es de condensación, es posible que tenga un agujero en el serpentín (intercambiador primario) y se vaya el agua por el desagüe de condensados).
La última opción es que tengas un agujero en la instalación.
Lo del aire también es posible, sobre todo en instalaciones nuevas, pero si lo has llenado tantas veces no lo creo.
Yo me inclino por las 2 primeras opciones.
Saludos.