superfendt
hablador
Josefo, tienes toda la razón excepto en una cosa, los diferenciales saltan muy rápido, normañmente menos de 1 segundo y en ese tiempo es poco probable que se poduzca un RIP.
Te comento una experiencia mía, hace años estaba haciendo una instalación en la reforma de una tienda y con un taladro en una mano, de los metálicos, cogí un cable con corriente con la otra sin saber que el dichoso taladro estaba comunicado y estube unos 10 segundos enganchado sin poder soltar nada, no puedes, menos mal que otro compañero me vió y me pegó un empujón y soltar el cable, estube (dicen mis compañeros) una media hora en coma, pero me recuperé gracias a sus atenciones.
Te digo esto para que veaís que hace falta un tiempo para llegar al RIP.
Otra cosa son 380 v. Esos muerden más fuerte.
Te comento una experiencia mía, hace años estaba haciendo una instalación en la reforma de una tienda y con un taladro en una mano, de los metálicos, cogí un cable con corriente con la otra sin saber que el dichoso taladro estaba comunicado y estube unos 10 segundos enganchado sin poder soltar nada, no puedes, menos mal que otro compañero me vió y me pegó un empujón y soltar el cable, estube (dicen mis compañeros) una media hora en coma, pero me recuperé gracias a sus atenciones.
Te digo esto para que veaís que hace falta un tiempo para llegar al RIP.
Otra cosa son 380 v. Esos muerden más fuerte.