cortayerbas
timid@
Ya pegada la base he vuelto a colocarlo todo definitivamente, ahora estoy probando el cacharro y funciona perfectamente... Como veréis en la fotos el radiador de enfriar se pone un poco congelado, para que veais que funciona bien
Pues si que es curioso.Una pregunta.... aunque no se si lo yas dicho en mensajes atras......
El agua de la condensacion, como la vas a eliminar!??
Yo tengo un aire portatil en casa y es automatico. No tengo que tirar el agua, ya que la elimina por evaporacion ...
Pues veras, por lo que vi cuando desmonte para limpiarlo por dentro, tiene un conducto que recpge el agua y lo baja hacia la parte superior del compresor. Imagino que con el calor del compresor, la evapora y expulsa por el conducto del aire caliente hacia la calle...Pues si que es curioso.
¿Evapora hacia el conducto de evacuación de aire caliente?
Por que si lo mete de nuevo a la estancia.....
Como veis dónde está el radiador que se condensa hay dos escuadras que van de lado a lado de la base, he creado una zona estanca, con ello pretendo que el agua caiga en esa zona y con dos orificios a cada lado salga el agua al exterior. Si os habeis fijado en la base, le he puesto unas pletinas de aluminio para que quede suspendia y asi pode evacuar el agua.
Buenas, te puedo asegurar que no hay que insonorizarlo, suena muy poco, y con la tapa exterior aun no le he probado.A mi para el techo no, pero para una emergencia e intentar colocarlo en el arcon me vale bastante la idea, si puedes explicar como insonorizarlo al maximo te lo agradezco, no es por mi , sino por los vecinos![]()
A los vecinos no le molestará...Buenas, te puedo asegurar que no hay que insonorizarlo, suena muy poco, y con la tapa exterior aun no le he probado.
Con la tapa puesta no sonará prácticamente nada.
Hola, acabo de ver tu trabajo, buen trabajo, quería comentar, por lo k marca el manometro y la escarcha de los tubos, le falta un poco de carga, si es gas es 410a debe marcar entre 8 y 9 bar y evaporar a unos 6 a 9 grados positivos, si no me equívoco, saludosYo casi lo tengo tuvimos un escape del gas por una soldadura da rabia pero solucionada la fuga ,le pusimos el manometro con presion y no se movió la aguja en tres dias solucionado solo queda cargar gas otra vez crucemos los dedos esta semana queda listo y os hago un video funcionanado lo insonorice bien y parcticamente ni se escucha el comprensor
Si te fijas en el manometro, el gas está evaporando a 0°C, los aire acondicionados deben trabajar sobre los 10°C positivo da igual la temperatura Exterior, hablamos de temperaturas y presiones de los gases refrigerantes, otra cosa es a la temperatura k salga el aire, pero en resumen, no debe congelarse las primeras vueltas del evaporador, deben estar todas igualLo de los 6 a 9 grados lo tengo que ver igual le falta un pelin de presion de gas al principio antes de la fuga salia a 8 grdos pero ay que tener en cuenta la la temperatura a la que se esta no es lo mismo estar a 30 gradodos que a 20 le costara mas sacar el aire a esa temperatura .
Me dijo el tecnico que solia andar 10 grados por debajo de la temperatura ambiente correjirme si me equivoco y a medida que va haciendo la recirculacion de aire van bajando
No lo había visto, se congela por que le falta gas, con su presión, lo mejor es cargarlo con báscula, así no fallas, [emoji106][emoji122][emoji122]Lo del manometro es aire normal se lo metimos para ver si perdia ,ahora aparentemente lo tuve encendido un nos 10 minutos y el aire que sale por el ventilador sale 10 grados por debajo de la temperatura ambiente le tuve que poner un ventilador mas potente porque con un 100 se congelaba y daca fallo en breve os pasare un video cuando tenga todo preparado
Y aquí le voy a poner un extractor, aunque se refrigera solo con el ventilador imagino que será mejor. Y puesto el ventilador el finde lo instalaré en la caravana
Correcto, es barato y pienso cambiarlo cuando encuentre el que quiero, de.momento le pondre este que es reciclado.¿eso queda fuera? Por que si queda fuera ese ventilador te va a durar "dos días". No están pensados para que les de el sol o tengan humedad cerca.
Edito, cuando digo fuera me refiero a fuera de la cv. Aunque esté dentro de la fibra y no le de tanto el sol y no le caiga agua directamente, sigue sin estar preparado. Como es barato puedes cambiarlo por poco dinero, eso sí.![]()