Tienes razón, pero lo monte así, lo que más consume es la cocina, con la placa y el Frigo, el resto son bombillas, los cargadores y la tele y no creo que coincida todo a la vez, pero lo tendré en cuenta
Hola

Ese magnetotermico lo deberías cambiar por uno de 15A al haber utilizado cable de 2,5. Si no, lo tienes de adorno... (lo que sería un IGA de una vivienda)

Posteriormente deberías tener 1 o 2 de 10A para proteger las derivaciones, ya que posiblemente todas las derivaciones lleven cable de 1,5....

De cualquier modo como cuando te conectas al camping debería haber un limitador de 10A como mucho, no hay mayor problema.

El diferencial es correcto.
 