Webcampista.com

mucho más que un foro

Sección de cable y consumo

mgavino

calladit@
Hola!

Hasta ahora siempre he ido con un cable de 25m (fue heredado, no se ni la sección). Me estoy plantenado aligerar la carga y el tiempo que dedico a desenrollar y quitar nudos de un cable tan largo.

Quiero reutilizar un enrollacables de 15m que tenia guardado, y hacerme mi propio alargo de 5m desde el enrollacables a la caravana. Como la mayoria de los camping ofrecen 10A (incluso algunos 6A), y la sección del enrollacables es de 1.5, quería utilizar una manguera de 1.5 para el cable que va a la caravana. ¿Podría tener algún problema? Supongo que siempre estaré protegido por los 10A del camping.

La caravana tiene aireacondicionado, nevera trivalente, y últimamente también llevamos una nevera pequeña de compresor. También tenemos una tostadora electrica para los desayunos. ¿Creeis que me pasaré de 10A con este consumo?

Gracias de antemano
 
Con 1'5 mm2 se supone que vale para 14 A. Pero yo llevo de 2'5 por si acaso, no me parece una diferencia de peso muy grande.......
 
Con 1'5 mm2 se supone que vale para 14 A. Pero yo llevo de 2'5 por si acaso, no me parece una diferencia de peso muy grande.......
Más que por el peso, es por aprovechar el enrollacables que tengo y tenerlo todo mas recogido (no llevar la maraña de cables de 25m que llevo ahora)
 
Hola!

Hasta ahora siempre he ido con un cable de 25m (fue heredado, no se ni la sección). Me estoy plantenado aligerar la carga y el tiempo que dedico a desenrollar y quitar nudos de un cable tan largo.

Quiero reutilizar un enrollacables de 15m que tenia guardado, y hacerme mi propio alargo de 5m desde el enrollacables a la caravana. Como la mayoria de los camping ofrecen 10A (incluso algunos 6A), y la sección del enrollacables es de 1.5, quería utilizar una manguera de 1.5 para el cable que va a la caravana. ¿Podría tener algún problema? Supongo que siempre estaré protegido por los 10A del camping.

La caravana tiene aireacondicionado, nevera trivalente, y últimamente también llevamos una nevera pequeña de compresor. También tenemos una tostadora electrica para los desayunos. ¿Creeis que me pasaré de 10A con este consumo?

Gracias de antemano
Topcable tiene una calculadora que va muy bien. TopMatic
Con tus datos recomienda 2,5mm. Por otro lado, lo que debería proteger tu instalación (cable y el resto de la caravana) es el magnetotérmico de la caravana. El magnetotérmico del camping está principalmente para proteger su instalación eléctrica ya que la instalación que cuelga de él es variable y puede no estar dimensionada adecuadamente. En tu caso, con un MT de 10A y una sección de 1,5mm, seguramente no habría problema y, ante una sobrecarga saltaria el MT del cámping o de la caravana, antes de que se quemara el cable. Pero, qué pasaría si conectaras en un cámping con un MT de 16A?
 
Cuidado con las bobinas de cable, siempre totalmente desenrrolladas, si esta enrotllada y le metes carga se calienta por el efecto inducción y puede salir ardiendo.
 
Topcable tiene una calculadora que va muy bien. TopMatic
Con tus datos recomienda 2,5mm. Por otro lado, lo que debería proteger tu instalación (cable y el resto de la caravana) es el magnetotérmico de la caravana. El magnetotérmico del camping está principalmente para proteger su instalación eléctrica ya que la instalación que cuelga de él es variable y puede no estar dimensionada adecuadamente. En tu caso, con un MT de 10A y una sección de 1,5mm, seguramente no habría problema y, ante una sobrecarga saltaria el MT del cámping o de la caravana, antes de que se quemara el cable. Pero, qué pasaría si conectaras en un cámping con un MT de 16A?
En caso de que el camping tenga un MT de 16A, estaría desprotegido, pero diría que aún no he estado en ninguno 😂

Cuidado con las bobinas de cable, siempre totalmente desenrrolladas, si esta enrotllada y le metes carga se calienta por el efecto inducción y puede salir ardiendo.
Si si, lo tengo muy en cuenta. Siempre desenrollada
 
En caso de que el camping tenga un MT de 16A, estaría desprotegido, pero diría que aún no he estado en ninguno 😂
No abundan, no, pero haylos. En Cat. tengo controlados el Tamarit el Joan, en Fr. hay bastantes más.
En casos así es importante que el cable esté preparado y si no estás seguro de si aguanta los 16A, que todo lo que enchufes pase por el cuadro de la caravana, que suelen limitar a 10A.
 
Arriba