toninla
locuaz
por otro lado con 20 años de experiencia en estos menesteres de la electricidad en instalaciones industriales voy a aclarar un par de cosas
1 el diferencial solo protege contra corrientes de fuga ( calambrazos , descargas y calentamiento del aislamiento por una mala conexion perdiendo este su funcion) lo hace conparando la corriente que entra con la que sale si entra 1 amperio sale 1 amperio cuando son diferentes en 0.03 amperios en tu caso salta nunca compara la tension con respecto a tierra pues no tiene conexion para ello para eso hay otros equipos que no vienen a cuento
2 para proteger los cables estan los magnetotermicos que se tienen que montar en funcion de la seccion del cable para que no se caliente
1.5 automatico de 10 amperios
2.5 automatico de 16 amperios etc.
3 un diferencial rara vez saltara por exceso de consumo
espero haberlo aclarado perdon por el ladrillo
1 el diferencial solo protege contra corrientes de fuga ( calambrazos , descargas y calentamiento del aislamiento por una mala conexion perdiendo este su funcion) lo hace conparando la corriente que entra con la que sale si entra 1 amperio sale 1 amperio cuando son diferentes en 0.03 amperios en tu caso salta nunca compara la tension con respecto a tierra pues no tiene conexion para ello para eso hay otros equipos que no vienen a cuento
2 para proteger los cables estan los magnetotermicos que se tienen que montar en funcion de la seccion del cable para que no se caliente
1.5 automatico de 10 amperios
2.5 automatico de 16 amperios etc.
3 un diferencial rara vez saltara por exceso de consumo
espero haberlo aclarado perdon por el ladrillo